楼主  发表于: 2011-09-19 10:51
QJ71E71-100与Q02cpu的通讯连接。不知道该怎么设置。求教啊
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
zsm961450
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zsm961450的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-21 11:04
图片:
楼主你的打开设置错了,请不要任何设置,只有连人机界面或者上位机时才有设置的,另外你把GX设置侧TCP改为UDP试试看!
zsm961450
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zsm961450的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-21 11:11
另外一点你的电脑一定是在192.168.0.XX这个段里哦,也可以连接好后,通过DOS对话框用PING 192.168.0.224指令,但前提在你的PLC网络参数选择里勾选"使用PING”