现要安装一台三菱激光加工机,对电源有要求,现有稳压器与变压器,但不知道在工业现场中到底是先稳压 再变压 还是先变压再稳压?请各位大侠帮帮忙。
zxcdxx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zxcdxx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-09 07:08
两种情况都有,先稳压的多
zxcdxx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zxcdxx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-09 07:15
如果电源不稳定则先稳压,如果变压器后还有其他负载,就先变压