zungli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-09-18
最后登录: 2019-11-08
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-18 16:07
220三相电,55KW电机,用变频器控制其启停,外加电位器调速,每次启动后电机内会有“gigi”的声响,用手转动转子时没问题,轴承没问题,请教是什么缘由???
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2019-12-21
查看wuliang211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-18 16:30
把变频器的载波频率加大一些,就可以解决问题了
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2019-12-21
查看wuliang211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-18 16:37
不会的,你是什么品牌的变频器,看看说明书,里面有载波频率的调整方法,现在有噪音就是因为载波太小了
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2019-12-21
查看wuliang211的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-18 16:40
变频器大多是采用PWM调制的形式进行变频器的。也就是说变频器输出的电压其实是一系列的脉冲,脉冲的宽度和间隔均不相等。其大小就取决于调制波和载波的交点,也就是开关频率。开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。载波频率越低或者设置的不好,电机就会发出难听的噪音。