懒得伤心
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 130 点
下载积分: 781 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2019-07-02
查看懒得伤心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-18 15:22
我现在用fx1n-232-bd通讯板连接计算机与PLC,请问怎么写通讯程序,要求 只要读取计算机发送回来的数据就可,使用计算机无协议通讯
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-18 18:33
很简单的,做条交叉线,然后设置好波特率等的通信参数两边一致就好了,具体程序参照FX编程手册RS篇章。不过以后不要轻易下跪,否则跪就不值钱了,男儿膝下有黄金又或者有石头会弄坏膝盖骨的。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。