一个7.5千瓦电机缺相10小时没烧   猜猜是啥原因
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-18 12:41
我也遇到过一次,一台输送机,0.75KW的电机,有时候启动是正转,有时候启动是反转,而接触器只有一个,前前后后转了一个星期也没烧,结果是现场一个本地开关缺了一相。实属罕见。
自己的事情自己做.