楼主  发表于: 2011-09-17 21:20
编码器加PLC加变频器驱动减速机带动皮带定位,短距离定位很准,长距离就有误差而且重复性我差5毫米,走的实际值和设定值也不对,走的越远,比设定值小的越多,这究竟是什么问题,是干扰问题吗,还是程序上有事搞不清楚,请教大家
yhnt
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 365 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2009-07-11
最后登录: 2024-04-12
查看yhnt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 23:08
如果是平皮带和辊子带动的话一般不会很准。建议把编码器用一个随动轮直接接触在传动带的表面上,再根据随动轮的直径换算编码器的脉冲值。