引用引用第8楼aaweihua于2011-09-17 21:42发表的 :看不明白楼主的方案:主变频器有电位器,说明车速需要调整;有张力电位器,这涉及到同步运行问题;上一级没有给下一级电压信号,那么我想问楼主,当主变频器升速时,后面的变频器如何跟着升呢
引用引用第21楼xpvista于2011-09-18 22:04发表的 :不知道楼主是用张力控制器还是用摆臂控制,如果是用张力控制器配矢量变频器应该没有问题,如果是用摆臂带电位器控制变频器同步有点难度,摆臂要靠气压来控制,如果没有设置和调整好,就好出现摆臂忽高忽低不稳定
引用引用第16楼ufo6363于2011-09-18 18:39发表的 :谢谢楼上所有的朋友了,这个是以前的工程师设计的。我现在接手搞的也不是很明白,线路并不像你们说的带有PID调节。。变频器用的是深圳正川的。第一台式主机,主机实现调速,后面的从机都是靠张力电位器调节的。还有变频器所有的485全部都连接起来了,但是参数上都没有调用。。搞的我头疼啊。。。所以才想开贴问下大家都有什么方案,还有前6台压铜线的变频器在工作的时候并不是同步的,而是一台比一台快一点,靠得就是张力电位器调节输出平稳的
引用引用第37楼rockyhuo于2011-09-19 18:16发表的 :直接接变频器,使变频器工作在PID模式,看看你的变频支不支持两个信号的给定,一个是主给定,一个是偏差反馈,然后在变频器给定偏差设定量,还有个问题,收卷是直接带变频控制的吗?卷径越收越大,而变频的速度没有改变,铜线会松的,你要解决这个问题才行。
引用引用第57楼ufo6363于2011-09-22 17:59发表的 :私服。都是5.5KW马达
引用引用第60楼rockyhuo于2011-09-22 22:14发表的 :其实使用丹佛斯的变频器就可以,我厂的用来放卷就是用他的,很稳定的。不用家装其他的东西,型号我就忘记是哪一种。