ufo6363
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 513 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6559 分
在线时间: 1384(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-10-20
查看ufo6363的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-17 19:41
我公司现在用的7台变频器,前6台用来压铜线[就是压成一个形状]】经过这6台机器压完才能完成成品。最后一台变频器用来收线。。工作时序为;;一个主电位器控制主变频器速度,然后每台机器中间都设有张力电位器,给下一级的变频器。也就是说中间设有5个电位器用来调节线速和主机保持一致的。现在的情况是机器不稳定,摆杆的电位器不稳定,时起时落的。。大家谁还有什么好的方案。控制7台联动的,还要有点动控制。7台速度是不一样的,一台比一台快
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 09:12
引用
引用第8楼aaweihua于2011-09-17 21:42发表的  :
看不明白楼主的方案:主变频器有电位器,说明车速需要调整;有张力电位器,这涉及到同步运行问题;上一级没有给下一级电压信号,那么我想问楼主,当主变频器升速时,后面的变频器如何跟着升呢

张力拉杆连接的5个电位器估计就是给信号的,因为主机一开始收线,线就会带动张力拉杆,拉杆带动电位器给变频器运转频率。应该就是这样了。
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-19 09:39
楼主把每台变频器的最高运行频率调节一下,然后调整一下变频器加减速的时间,按道理来讲,加减速的应按时间是越短越好的。如果惯性较大,建议使用刹车电阻。调整最高运行频率是为了电位器在相同电位下变频器的转速不一样。慢慢调整应该可以达到控制要求。
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-20 23:06
引用
引用第33楼ufo6363于2011-09-19 12:21发表的  :
今天又搞了一个中午,加速时间我设10秒。。在不开机的情况下调节张力电位器,当然张力电位器都在同一个高度调节的,使频率一台比一台大一点,但是开机就完全是两个效果,按道理讲这样调整的话开机后收线应该会平稳的。现在是开机张力轮有的往下掉,有的往上升。然后我又调整了联动比。还是不理想。上下限也做了调整。。

加速时间10秒,这个时间也太长,你这个系统按理来讲加速度和减速应该越快越好呀,加速时间太长就相当于主机已经拉线拉很紧了,你的加速还没完成,减速时间太长的话就等于线已经放得够长了,您还在慢慢刹车。这怎么行呀,加速和减速时间调小,尽可能的小会有效果。楼主可以试试。