工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 597(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-11-26
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-17 13:43
我公司的冲床是用台达变频器调速的,没有杀车电阻,飞轮很大。当把加减速时间设定得很长时,只要把设定频率减1HZ就报过压,这时电机并没有被飞轮反驱动,不可能是发电状态,
怪。(原装的变频器是厂家特定的,没有以上异常。)哪位能帮解释一下。
llb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 623(小时)
注册时间: 2008-01-19
最后登录: 2024-09-27
查看llb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 13:50
肯定是发电状态