工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 597(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-11-29
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-17 13:43
我公司的冲床是用台达变频器调速的,没有杀车电阻,飞轮很大。当把加减速时间设定得很长时,只要把设定频率减1HZ就报过压,这时电机并没有被飞轮反驱动,不可能是发电状态,
怪。(原装的变频器是厂家特定的,没有以上异常。)哪位能帮解释一下。
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-11-25
查看sylgq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 20:00
大飞轮除了传动以外,最主要的作用就是蓄能,当电机带动大飞轮达到一定速度时,如果此时降低变频器的频率。瞬间就会使电机产生发电现象,如果变频器报警,需调整变频器的减速时间来解决。