我公司的冲床是用台达变频器调速的,没有杀车电阻,飞轮很大。当把加减速时间设定得很长时,只要把设定频率减1HZ就报过压,这时电机并没有被飞轮反驱动,不可能是发电状态,
怪。(原装的变频器是厂家特定的,没有以上异常。)哪位能帮解释一下。
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2007-10-08
最后登录: 2025-02-08
查看f118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 20:16
看来你的设定有问题,另外你的变频器逆变模块老化了