变频器一起动,工控机显示器一闪一闪乎明乎暗,测试不稳定有时会死机掉不受控制。控制电源有加滤波和隔离变压器,变频器主回路有串接电感,变频器独立接地。主线路和控制回路分开布线。
变频器不起动工控机一切正常。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-21 09:14
全看
|
小
中
大
如果你在控制回路上也连接了PE接口,请把控制回路的PE接口去掉试试。
还有你有条件变频器输出线用屏蔽线,至少采用四芯电缆线,连接需要接PE端。