楼主  发表于: 2011-09-17 11:03
变频器一起动,工控机显示器一闪一闪乎明乎暗,测试不稳定有时会死机掉不受控制。控制电源有加滤波和隔离变压器,变频器主回路有串接电感,变频器独立接地。主线路和控制回路分开布线。
变频器不起动工控机一切正常。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-21 09:14
如果你在控制回路上也连接了PE接口,请把控制回路的PE接口去掉试试。