楼主  发表于: 2011-09-17 11:03
变频器一起动,工控机显示器一闪一闪乎明乎暗,测试不稳定有时会死机掉不受控制。控制电源有加滤波和隔离变压器,变频器主回路有串接电感,变频器独立接地。主线路和控制回路分开布线。
变频器不起动工控机一切正常。
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2019-12-21
查看wuliang211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 11:24
变频器要专用接地,工控系统也要专线接地,变频器的载波频率稍调小些