       车间一小空压机,突然值班人员告诉,空压机总是自己停,去了一看可不是,空压机主电机都断开了,并且面板上白灯亮了,难道是过载了,在开但电流正常啊,对着电气原理图,反复研究,最后是因为近期车间用气量比较小,空压机在进入高压区延时6分钟,如果气压不降低,进入待机状态,关闭空压机,带空压机气压下降到低压区,自动启动,(以前车间用气量正常的时候,空压机都一直运转),但今天却修了一下午,高手勿笑,哎,没文化太可怕,不懂工艺也挺可怕,搞电气自动化,如果,机械,液压,气动,工艺,不太清楚,真费劲。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(xiaoqizi) 感谢分享
    wsandlqj
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 3130 点
    下载积分: 23068 分
    在线时间: 245(小时)
    注册时间: 2007-07-11
    最后登录: 2023-09-16
    查看wsandlqj的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-09-25 22:40
    引用
    引用第28楼子丑寅卯9于2011-09-17 15:29发表的  :
    没什么,一个人干活的时候脑袋进死胡同了,跳不出来,我有过这个经历,我的解决办法是:暂停目前工作去干别的,或者实在急的话,咱就去吸烟去,转换考虑问题的角度。曾经很久以前,一个20W的日光灯我修了半天,状况就是开灯后灯管闪动,就是不亮,关掉电源就不闪动,正常关闭一样。换了启辉器,换了灯管,换了灯架还是没搞定。郁闷了。最后发现电源线中途断了。

    这办法好,很有效