hongkong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-15 22:52
     请教各位前辈,星三角一直困扰我,想请您们帮我解决这个问题,先在这里谢谢您们对我的帮助。问题是这样的,一般电机名牌上是这样的标示Y380V;△220V;若电机(额定220V的)接变频器时,若变频器输出三相380V,那么电机就接成Y型;若电机接变频器时,若变频器输出三相220V,那么电机就接成△型;这样对不对?。如果这样是对的,那么Y—△降压启动怎么理解呢?我用三相电,单相时是220V,三相时是380V,但是在Y—△降压启动启动中接的外接电源都是三相380V.请问这是为什么?他怎么与变频器相连接时的接法不一样呢?还有怎么根据需要选电机型号及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降压启动?谢谢!
mjchwan
神采飞扬
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 226 点
下载积分: 363 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-09-17
最后登录: 2024-11-22
查看mjchwan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-01 15:31
我们普通电机的的接法一般都可以接成星型和三角型的,关键是要看你进入电机的电压,若电压是三相380V,接成星型,电机每相绕组得到的电压就是220V,接成三角型,电机每相绕组得到的电压就是380V;如果电机只能用220V的电压(如台湾的设备),那么,就只能接成星型。如果电源是三相220V,电机也就只能接成三角型。若接成星型,每相绕组得到的电压就达不到220V。