数字量输入模块 不是有 直流输入 和 交流输入 两种么?
根据什么来区分 用直流还是交流??
比如我看一个电磁阀们的状态 法门是开关信号,那应该用直流的,是这样么?
那如果观测一个水泵的运行状态,是因为水泵是交流电控制,所以用交流的输入信号么?还是说因为水泵仅仅是通断两种状况,也是开关量,所以也可以用直流模块
到底根据什么来判断我到底应该用交流的还是滞留的呢?
我是新手,请大家多多指导。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6779 个
工控威望:
38382 点
下载积分:
5020 分
在线时间: 9548(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2025-01-11
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-04-08 12:45
全看
|
小
中
大
沒有,西門子數字量輸入只有DC(直流)輸入,輸出卻可以分為直流與交流輸出。
開關信號并不是只能用直流,這一點您看看您家的電燈開關就可以明白。
使用何種電壓模式取決于您控制設備的電壓模式,如果您控制設備的輸入為DC,那么您接入AC的話只能是燒毀控制端。
您產品的說明書會明確告知您輸入控制端子所使用的電壓類型。
以上!
Good Luck!