如果用降压起动该如何做?是不是有一种叫油浸式的开关也有起动大电机的作用?
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(artviewsky) 热心助人
分享
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2019-12-21
查看wuliang211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-15 09:59
全看
|
小
中
大
要是风机水泵用的话,星三角降压启动,自耦变压器启动都可以,要是机械重负荷的话,要用变频器了