最近要做一个电柜,要用到控制变压器,380转220.
电柜里大慨有20个接触器,和一些指示灯。我用BK-200的是否可以?
我是凭感觉,不知是否有什么计算公式?求教各位,谢谢?
dlfj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 190 点
下载积分: 691 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2021-06-03
查看dlfj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-15 09:07
要看接触器的容量和接触器吸合时的容量来选取,如:LC1-D25 ,吸合110VA,保持11VA。如果20只接触器,都是LC1-D25 ,25A的,200VA肯定小啦,应大于500VA。