fdw1900
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 792 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2017-03-10
查看fdw1900的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-14 20:46
   我们单位有一台7.5KW的直流电机,是南洋的,用英国CT的直流调速器,前几天显示故障代码AOP,就是电枢开路,量了下电机好的又量了下电线还是好的,于是就从简单的开始换,先换电线,一开还是AOP,再换电机,还是显示故障,火了就给CT换了控制板还是显示故障,想换一整台调速器,但是没有,这问题搞了我2天,后来自动好了,偶尔会跳下。但是能生产了
fdw1900
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 792 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2017-03-10
查看fdw1900的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-15 17:32
各位大虾,没看到连电机都换了吗,换了2台啊
fdw1900
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 792 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2017-03-10
查看fdw1900的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-15 17:34
  一般合理的解释就是碳刷和换向器接触不好,就是电枢短路会出现AOP