楼主  发表于: 2011-09-14 20:46
   我们单位有一台7.5KW的直流电机,是南洋的,用英国CT的直流调速器,前几天显示故障代码AOP,就是电枢开路,量了下电机好的又量了下电线还是好的,于是就从简单的开始换,先换电线,一开还是AOP,再换电机,还是显示故障,火了就给CT换了控制板还是显示故障,想换一整台调速器,但是没有,这问题搞了我2天,后来自动好了,偶尔会跳下。但是能生产了
汪之生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2010-04-07
最后登录: 2023-10-10
查看汪之生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-15 06:19
直流调速器的驱动检测不好。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(fdw1900) 热心助人
    汪之生
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 120(小时)
    注册时间: 2010-04-07
    最后登录: 2023-10-10
    查看汪之生的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-17 07:36
    查到问题了 吗?
    楼主留言:
    应该是调速器故障吧