一台ABB变频器。型号是ACS355的。我现在设置了外部端子给定。通过短接变频器内部的+24V和DI1为什么启动不了?
分享
zhaogang0415
学技术没商量
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
106 点
下载积分:
554 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2011-03-17
最后登录:
2015-04-11
查看zhaogang0415的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-22 11:54
全看
|
小
中
大
先保证GND(辅助电压输出的公共端)和DCOM(所有数字输入的公共端)短接 ,24V与DI1短接只是得到启动命令,你想要DI1得电正常启动,需将DI1数字输入口激活并按一定的给定速度启动。这样DI1同时起到两个作用:一是启动准备,二是速度给定按DI1状态有效激活。