楼主  发表于: 2011-09-14 15:52
MPI适配器无法与CPU315-2DP通讯  处理过程

软件:    STEP 7  
数据线:  SES7 972-0CB20-0XA0(德国原装)
CPU:    SES7 315-2AG10-0AB0

附件为处理流程,供参考。
描述:MPI适配器无法与CPU315-2DP通讯  处理过程
附件: MPI适配器无法与CPU315-2DP通讯不能通信处理过程.rar (537 K) 下载次数:1279
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xgpjbr237611) 好贴好贴!
    h200267
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 6201 分
    在线时间: 247(小时)
    注册时间: 2006-10-12
    最后登录: 2024-12-23
    查看h200267的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-09-14 22:08
    此次故障原因不是地址的问题 ,因为地址我也修改多次 ,也不能解决问题。最后还是修改了PC的通信波特率后才可以通信的 。

    原因就是CPU的波特率被修改了  不是默认值,所有PC端也要修改波特率才可以通信。