此变压器的N端子和变压器铁芯引出线共接于PE线上,不接PE可以理解为隔离变压器,接了PE不能理解,请问这样设计是什么意思,有什么优点?此外隔离变压器一般都应是1:1的呀,注:这是德国设计的设备。
[ 此帖被xcamel在2011-09-14 15:25重新编辑 ]
分享
yangrmg
经验是练出来的
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
272 点
下载积分:
5909 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2010-12-22
最后登录:
2024-04-09
查看yangrmg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-19 22:01
全看
|
小
中
大
400v/230v隔离变压器,输出用做控制电源,输出一端接地可以消除感应电压,并且使输出电源线从两条火线变成一条火线一条零线。方便线路安排。