楼主  发表于: 2011-09-14 15:05
此变压器的N端子和变压器铁芯引出线共接于PE线上,不接PE可以理解为隔离变压器,接了PE不能理解,请问这样设计是什么意思,有什么优点?此外隔离变压器一般都应是1:1的呀,注:这是德国设计的设备。
[ 此帖被xcamel在2011-09-14 15:25重新编辑 ]
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2010-09-13
最后登录: 2024-12-24
查看木獬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-20 14:29
没太明白你的问题,如果是变压器二次侧接地,是很正常的,安全考虑
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2010-09-13
最后登录: 2024-12-24
查看木獬的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-21 16:06
引用
引用第11楼xcamel于2011-09-20 16:48发表的  :
关键是没接地,接的是PE

PE不是地吗,变压器二次侧,可以接地,也可以不接。
1,通常接地的,是直接带人体比较容易触碰到的负载,安全考虑。
2,不接的,一般是人体不太能碰到的,是做控制系统用的,即使二次侧有一根线对地了,它照样能工作。