楼主  发表于: 2011-09-12 16:07
我们现在的变压器是1250KVA,满负荷是1900A,功率因数是0.98  我想把无功不到1,这时变压器的电流会减少吗?能少多少啊?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-16 10:58
按规定是不允许补偿到1的,不补偿到1有以下两个方面的考虑。
1.从0.7补到0.95,不需多少容量的电容,从0.95补到1所需的电容容量可能是前面的几倍,经济上 不划算。
2.补偿到1时,容易发生电路谐振,在谐振时,电容支路会产生主回路几倍以上的电流,照成电容发热击穿,烧断熔断器等故障,恶劣的会照成电网瘫痪。