王风
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2022-09-17
查看王风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-12 16:07
我们现在的变压器是1250KVA,满负荷是1900A,功率因数是0.98  我想把无功不到1,这时变压器的电流会减少吗?能少多少啊?
心-飞翔
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看心-飞翔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-16 20:43
你应该注意几个问题:1,功率因素在0.9——0.92最好。高了,是用你的有功去补的。
                   2.1250变压器应是油式的,电流1900可以用,只要不是24小时超负荷运行就行。