我们现在的变压器是1250KVA,满负荷是1900A,功率因数是0.98 我想把无功不到1,这时变压器的电流会减少吗?能少多少啊?
分享
kmwjs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
109 点
下载积分:
544 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2011-05-21
最后登录:
2019-02-20
查看kmwjs的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-12 23:47
全看
|
小
中
大
你要增加11KW的容量并不取决于功率因数的高低.主要看变压器的负荷率,一般不超过变压器额定容量的85%就行.也就是系统的实际电流与变压器额定电流的比值.