楼主  发表于: 2011-09-12 16:07
我们现在的变压器是1250KVA,满负荷是1900A,功率因数是0.98  我想把无功不到1,这时变压器的电流会减少吗?能少多少啊?
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-12 16:35
电流不会变的。提高百分之二乘以1250千瓦等于还可优化25KW负荷。。。