楼主  发表于: 2011-09-12 11:21
我的一个西门子S7-200CPU224通电以后SF灯及stop灯、输入灯闪烁,请问是什么故障?怎么解决啊?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-12 17:23
LS真搞笑啊,你一条腿能跑吗?灯亮说明有电压,这种情况是PLC内部有故障造成的,比如永久性存储器损坏等,楼主可以用电脑和PLC联机,如能联机,那么点击编程软件菜单栏中的PLC选项,里面有一个“信息”选项,点击查看故障!如不能联机,就是硬件故障,需维修!