MOV H86 D1120 H86 是怎么来的 是不是9600 7 E 1 变化来的
分享
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2680 个
工控威望:
7394 点
下载积分:
3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2010-12-26
最后登录:
2023-05-29
查看shi2999的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-13 07:10
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼ymmfa于2011-09-12 08:06发表的 :
H86是16进制的,相当于2进制的10000110
H87= 1000 0 11 0
波特率9600 1位停止 偶校验 7位数据
人家这样说还不明白的话,真无话可说了。