经常有用户向我们提出"西门子S7-300/400最多能连接多少个上位机?"

  最近,我公司有幸调试了个规模较大的项目,西门子的各种通讯方式都被使用上了,上位机很多,经测试,最终得到了准确的答案,希望对感兴趣的人有所帮助;

  西门子主要的通讯方式有三种:MPI、PROFIBUS、以太网;

  S7-300/400PROFIBUS连接上位机

  在上位机中使用CP5611卡,可最多连接 5个上位机;

  在上位机中使用CP5613卡,可最多连接11个上位机;

  S7-300/400以太网方式连接上位机

  在上位机中使用普通网卡,可最多连接 8个上位机;

  在上位机中使用CP1613卡,可最多连接30个上位机;

  以上的上位数量,是在CPU的连接数允许的情况下.

  S7-300/400MPI方式连接上位机

  在上位机中使用CP5611卡,可最多连接3个上位机;

  在上位机中使用CP5613卡,可最多连接5个上位机;