宽容
活到老学到老!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 211 点
下载积分: 964 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2013-09-02
查看宽容的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-11 16:50
大家好!我前天修控制直流电机的线路板时,发现场应管K1492短路了,电机不受控制直通,我当时没有原装的管,就用了场应管460代替,但一下就发热了,不知为什么?(电机是直流50V的)
重在积累!
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-11 17:26
K1492是高反压(250V)的电源调整管,能承受电压高,你的460不立即烧掉算好。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2010-12-26
    最后登录: 2023-05-29
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-11 17:32
    2SJ460是吗?一个是K管,一个是J管,晕!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 一针见血