用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助 新手学习s7-200时发现的问题 请高手指点
上一主题
下一主题
xubin1985
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xubin1985的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-11 16:15
全看
|
小
中
大
比如 一个三级传送带程序 1 2 3级带子延时停机 我分开来编都好的 和一起就出现问题 1级带子按停了 2S后 2级停 再2S后3级停 2级带子按停了 1级也马上停 3级 2S后停
分开来试了都好的 和一起就不行了 是不是 冲突了 搞不懂 求大师讲解
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-11 17:50
全看
|
小
中
大
你的意思是,单独控制一个皮带的程序你测试没有问题
然后把单独测试通过的程序分成三段分别控制3段皮带就出现了问题?
可能是没有处理好跳转、调用的问题,如果使用了S状态控制
可能条件存在问题
楼主留言:
我的意思是 编了1#停的程序2# 3#带子都能正常停 再加编2# 3# 停的程序 就不正常了
什么原因啊
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-09-11 21:41
全看
|
小
中
大
我的意思是 编了1#停的程序2# 3#带子都能正常停 再加编2# 3# 停的程序 就不正常了
什么原因啊
你把程序上传,我给你修改一下
楼主留言:
谢谢你了 我用置为指令编了就好了 估计是哪个仿真机不行
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助 新手学习s7-200时发现的问题 请高手指点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问