比如 一个三级传送带程序 1 2 3级带子延时停机 我分开来编都好的 和一起就出现问题 1级带子按停了 2S后 2级停 再2S后3级停 2级带子按停了 1级也马上停 3级 2S后停
分开来试了都好的 和一起就不行了 是不是 冲突了 搞不懂 求大师讲解
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-27
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-11 19:44
全看
|
小
中
大
如果是真的实际应用中的输送带,你的是正常的,如果要输送的物料顺序是1---->2------>3的话。1停,延时2秒停,再延时2秒3停,是为了停止输送带后,上面不存物料的,你按了2#停,1#要马上停止的,否则会造成1#或者2#输送带堆料阻塞的。