求各位高手帮忙设计一套:电流控制开关电路!
设计要求:用300/5的电流互感器监视一条动力线的三相电流,当这条动力线的任何一相电流超过200A时精准地分断控制这条线路的接触器,并能加个可调延时器延时来分断(当这条动力线的任何一相电流持续3分钟或5分钟超过200A时);
自己设想分析:300/5电流互感器当一次通过的电流300A时二次有5A的电流输出,用电流变送器把这5A电流转换成标准模拟量信号4-20MA ;然后传送到PLC里编程来实现多功能控制。不知我这种设想可行否,请各位师傅指点一下;或者有更简单更好的设计方法!谢谢大家了!
300/5电流互感器二次输出的电流用变送器转换的信号要怎么输入给PLC;PLC才能分辩它时时变化的数值?
[ 此帖被wqh清风在2011-09-11 14:44重新编辑 ]
分享
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2019-12-21
查看wuliang211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-11 11:47
全看
|
小
中
大
不知道你用在哪里,这样控制开关太原始了,可以间接的控制,不好实现,而且就是设计出来,也不成熟,会出现误动作的
分享
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2019-12-21
查看wuliang211的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-09-11 12:12
全看
|
小
中
大
电流大会导致什么后果,没有用过智能互感器,要有智能互感器可以直接使用,大电流会导致一些现象,再有相关的传感器就可以吧信号给PLC,在控制接触器