求各位高手帮忙设计一套:电流控制开关电路!

设计要求:用300/5的电流互感器监视一条动力线的三相电流,当这条动力线的任何一相电流超过200A时精准地分断控制这条线路的接触器,并能加个可调延时器延时来分断(当这条动力线的任何一相电流持续3分钟或5分钟超过200A时);

自己设想分析:300/5电流互感器当一次通过的电流300A时二次有5A的电流输出,用电流变送器把这5A电流转换成标准模拟量信号4-20MA  ;然后传送到PLC里编程来实现多功能控制。不知我这种设想可行否,请各位师傅指点一下;或者有更简单更好的设计方法!谢谢大家了!

300/5电流互感器二次输出的电流用变送器转换的信号要怎么输入给PLC;PLC才能分辩它时时变化的数值?
[ 此帖被wqh清风在2011-09-11 14:44重新编辑 ]
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-11 09:18
貌似有一种智能断路器,好像能达到我的要求;可是苦于找不到相关型号和数据,望知道的各位仁兄告之!先谢了。
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-11 11:41
路过的也帮顶一下哈!
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-11 11:57
引用
引用第3楼wuliang211于2011-09-11 11:47发表的  :
不知道你用在哪里,这样控制开关太原始了,可以间接的控制,不好实现,而且就是设计出来,也不成熟,会出现误动作的

我用来专用控制一条动力线路,要求精准度比较高;用它代替普通的空气断路器中。

普通200A空气断路器,实际电流超过250A时也要等发热好久才会跳闸。
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-11 11:59
感谢您的回复,如果有好的建议;谢谢指点!
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-11 12:20
智能互感器?能直接把感应到的电流转换成信号给PLC?!

请问楼上师傅有具体型号吗?谢谢
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-11 13:22
引用
引用第8楼ukqbso于2011-09-11 12:42发表的  :
只要确保判定200安电流和延时动作,这不难吧。。
到网上选个数显电流继电器,一两百应该可以搞定的。。
互感器应该少不了,因为大电流不会直接通到电流继电器,,至于延时、拉断,是用时间继电器+接触器,还是PLC+继电器,那都好办的。。


数显电流继电器!?哦,原来真有这种继电器;

那就很好办:300/5互感器二次出来的接数显电流继电器,数显电流继电器就能读出此时的电流,当电流到达设定值时;数显电流继电器就做出一次开关动作!这样就可以配合时间继电器很好实现我的要求。