求各位高手帮忙设计一套:电流控制开关电路!
设计要求:用300/5的电流互感器监视一条动力线的三相电流,当这条动力线的任何一相电流超过200A时精准地分断控制这条线路的接触器,并能加个可调延时器延时来分断(当这条动力线的任何一相电流持续3分钟或5分钟超过200A时);
自己设想分析:300/5电流互感器当一次通过的电流300A时二次有5A的电流输出,用电流变送器把这5A电流转换成标准模拟量信号4-20MA ;然后传送到PLC里编程来实现多功能控制。不知我这种设想可行否,请各位师傅指点一下;或者有更简单更好的设计方法!谢谢大家了!
300/5电流互感器二次输出的电流用变送器转换的信号要怎么输入给PLC;PLC才能分辩它时时变化的数值?
[ 此帖被wqh清风在2011-09-11 14:44重新编辑 ]
分享
ukqbso
勇气 源于 自信
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
6926 点
下载积分:
3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-07-22
查看ukqbso的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-11 12:42
全看
|
小
中
大
只要确保判定200安电流和延时动作,这不难吧。。
到网上选个数显电流继电器,一两百应该可以搞定的。。
互感器应该少不了,因为大电流不会直接通到电流继电器,,至于延时、拉断,是用时间继电器+接触器,还是PLC+继电器,那都好办的。。