我们公司采用的是三菱A系列PLC,因AD模组是输入4~20mA电流输出0~6000的显示数值。因AD模组输出信号波动大!我检查输入信号稳定没有波动。PLC程式计算也正常。检查模组有接地。用信号发生器给其输入4mA电流输出-100~80之间波动。特向各位请教有何解决良策!谢谢!
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2019-12-21
查看wuliang211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-13 09:47
单独接地,加信号隔离模块,周围要有变频器,吧变频器的载波频率尽量降低,降得太低电机会有噪音,适当降低