xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间: 2010-03-14
最后登录: 2024-10-02
查看xpvista的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-10 07:38
图片:
请大家看一下这个东西怎样接线,上面看到是240v控制电压24v,进线能不能接380v,多谢了
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-10 20:05
这个是三相 220V输入电源接R、S、T、上端,右侧接4--24V直流电压;下端一定要接三相负载。否则没有负载也会用电笔、或万用表测量的到电压的。右侧的R S T 指示灯是当在接线正确,输入4--24V直流电压时导通指示;是一种三相固态开关。