楼主  发表于: 2011-09-10 07:38
图片:
请大家看一下这个东西怎样接线,上面看到是240v控制电压24v,进线能不能接380v,多谢了
gongp123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gongp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-14 15:49
三相固态接触器,U、V、W接三相负载;L1\L2\L3接三相220V电源;右侧C1/C2接4~24VDC直流控制电压即可。单独接直流控制电压是不会导通的,因为固态接触器没有产生擎住电流。