楼主  发表于: 2011-09-09 15:31
图片:
如题所示,工控机上232转485,然后每台PLC串口3,8线接好,请问这个方式做能可靠运行吗?采集数据稳定吗?问过西门子客服,对方说得用OPC做,加一块5611板卡。
hejian96
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2012-12-05
查看hejian96的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-13 16:57
楼主 ,我们单位就是这样用的,200PLC 4个或5个,我们用的点比较多,通讯起来问题也不大,组态上看见的画面和现场上有一点点延迟,外行看不出来。如果通讯距离长的话,就需要加电阻。几米的距离不用加电阻一样用的。