三菱的fx2nc系列的plc是否支持drvi和drva定位指令
上一主题
下一主题
plc420827
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
241 点
下载积分:
913 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2011-05-16
最后登录:
2019-03-16
查看plc420827的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-09 15:11
全看
|
小
中
大
大侠帮帮忙啊 是fx2nc-64mt
分享
王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
334 个
工控威望:
495 点
下载积分:
1042 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2010-07-10
最后登录:
2024-08-20
查看王春杰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-09 15:20
全看
|
小
中
大
T是晶体管输出,但是不支持drvi和drva定位指令,你可改用1S的它可以支持