请问各位大虾,
我有一个专案要用三菱Profibus连接西门子G120变频器,用Forfibus-DP连线,
不知道这样设计是否可行。
有做过类似专案的人,请帮忙说说。

三菱profibus模组:QJ71PB92V
西门子变频器:CU240S-DP 加上 PM240

谢谢
Fred Lo
luoyingdong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2024-11-22
查看luoyingdong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-15 08:04
怎么没有人愿意帮忙啊! 惨!!!
Fred Lo
luoyingdong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2024-11-22
查看luoyingdong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-24 12:45
我已经实际测试OK了,确定可以实现。三菱PLC需要使用软件DP7.04。
各位大大如果有这方面应用的实例,若是碰到问题,可以告诉我。
谢谢2楼大侠的讯息。