请听题
  需要通过温度变化来控制电机的转速。请大家指教下通过用AD模块采集温度变化信号然后有PID指令通过DA模块输出变化电流信号给变频器,然后控制电机转速。请问下这样能不能实现平滑控制 震荡会不会很大,会不会很难设置参数,如果不行的
请江湖大哥大姐指点下能用什么办法比较好 小弟期待```谢谢``
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-12-29
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-10 18:55
我以前用泛达的温控器加一个小小的压力变送器通过东元变频器控制过复盛的空压机,较果还不错,,个人认为是帮别人做工程的话就用PLC十触摸屏,,,好收钱啊。。。。。。自己玩又实用就用温感+数显变送器(带PID)+马达就行啦。。。。。
哦。。这天气你做的项目是用在中央空调么?