在PLC程序执行过程中,同一周期内,前面的逻辑结果影响后面的触点,即后执行的程序可能用到前面的最新中间运算结果;但同一周期内,后面的运算结果不影响前面的逻辑关系。该扫描周期内除输入继电器以外的所有内部继电器的最终状态(导通与否),将影响下一个扫描周期各触点的开与闭。

这个说法对不对?我看到一些程序好像在一个扫描周期中,后面的结果能影响前面的,比如下降沿指令。搞得我都糊涂了,这是链接:
stam_chang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看stam_chang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-09 16:01
下降沿是只在一个周期有效,但是这一个周期是指从执行的这句起到下个循环周期再此执行这句时止,并不是说下降沿触发后,到程序结束处就结束了,所以下降沿一触发1000就会被复位。
stam_chang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看stam_chang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-09 16:58
先执行下面的语句,但是是如果1000为ON,500是不会点亮的,只有0000点再触发一次下降沿才会点亮