在PLC程序执行过程中,同一周期内,前面的逻辑结果影响后面的触点,即后执行的程序可能用到前面的最新中间运算结果;但同一周期内,后面的运算结果不影响前面的逻辑关系。该扫描周期内除输入继电器以外的所有内部继电器的最终状态(导通与否),将影响下一个扫描周期各触点的开与闭。
这个说法对不对?我看到一些程序好像在一个扫描周期中,后面的结果能影响前面的,比如下降沿指令。搞得我都糊涂了,这是链接:
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-09 15:31
全看
|
小
中
大
扫描就是从上到下,从左到右测运算程序。所以同一个扫描周期当然是先执行的影响到后执行的了。
你说的上升沿,下降沿什么的,不是上个周期影响下个周期,是因为这些需要两个扫描周期才可以判断出来,就是上个扫描周期和这个扫描周期的状态不一致时才判断的出来是上升沿还是下降沿