高天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 226 点
下载积分: 633 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-08-11
最后登录: 2024-04-29
查看高天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-09 07:07
由于本人没有用过Q系列PLC 是不是Q的复位和FX的不同 我用ZRST来复位Q系列的不行 要怎样才行 谢谢
高天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 226 点
下载积分: 633 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-08-11
最后登录: 2024-04-29
查看高天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-09 12:11
就是批复位不懂做