用m8002上升沿脉冲指令置位Y13,按道理一通电Y13应该有输出,但实际上却没有输出。请各位指点. 谢谢!
分享
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
561 个
工控威望:
1209 点
下载积分:
1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2010-05-04
最后登录:
2014-11-13
查看shaolinsi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-09 19:33
全看
|
小
中
大
1、检查双线圈(可能被复位,复查程序)
2、检查y013(输出点坏掉鸟,更换地址)