工控小呆
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 133 点
下载积分: 636 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-09-08
最后登录: 2012-08-23
查看工控小呆的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-08 10:58
楼主及各位达人们好,我得300CPU型号315-2AH14-0AB0 以前我们厂300的CPU加了密码,而厂家又不肯透漏密码,无奈情况下想着换一个CPU外加内存卡,CPU型号一致,重新组态并重新复制程序,组态的各种地址也都设定正确,ET200远程站的型号也都设置正确,但是更换CPU后所有远程站出现掉站情况,SF灯常亮,BF灯闪烁,自己重新拿了一个300的CPU,外加一个IM153用DP网络连接时,也是出现这种问题,求各位工控达人能帮帮小呆,谢谢了,好人一生平安,祝工作顺利,万事如意
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9045 分
在线时间: 648(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-11-29
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-09 10:12
程序中硬件组态信息是否正确,型号!版本号是否一致。