楼主  发表于: 2011-09-08 10:58
楼主及各位达人们好,我得300CPU型号315-2AH14-0AB0 以前我们厂300的CPU加了密码,而厂家又不肯透漏密码,无奈情况下想着换一个CPU外加内存卡,CPU型号一致,重新组态并重新复制程序,组态的各种地址也都设定正确,ET200远程站的型号也都设置正确,但是更换CPU后所有远程站出现掉站情况,SF灯常亮,BF灯闪烁,自己重新拿了一个300的CPU,外加一个IM153用DP网络连接时,也是出现这种问题,求各位工控达人能帮帮小呆,谢谢了,好人一生平安,祝工作顺利,万事如意
alienlau
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看alienlau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-08 16:24
硬件下载没有?
楼主留言:
下载过了,检查过DP插头,也没什么问题,IM-153的拨码地址也都设置对了
alienlau
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看alienlau的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-09 10:09
1、最好型号、版本号一致的CPU;
2、原始的程序;
3、将整个程序下载至新的CPU,或者先将硬件下载,再将block里的块下载;